تست هاي ترانس قدرت
تست هاي ترانس قدرت
ترانس هاي قدرت در كارخانه سازنده تست اساسي شده و با ولتاژ هاي در حد نامي و
بيشتر و جريانهاي بزرگ، تست ميشوند اما پس از حمل ترانس به مقصد جهت
بررسي و تائيد صحت عملكرد ترانس و نداشتن هر نوع عيب در زمان بهره برداري
، تستهايي بروي آن در محل (پست) با وسايل اندازه گيري دقيق اما قابل حمل
ونقل انجام ميشود كه به اختصار در زير آمده است:
1- تست نسبت تبديل RATIO)
2- تست پيوستگي تپ چنجر(TAPCONTINUE)
3- تست مقاومت عايقي : (MEGGER)
4- تست جريان بي باري NO_LOAD)
5- تست شار مغناطيسي : flow)
6- تست گروه برداري VECTORGROUP)
7- تست اتصال كوتاه SHORTCIRCUIT)
8- تست مقاومت اهمي RESISTANCE)
9- تست تانژانت دلتا TAN- DELTA)
1- تست نسبت تبديل RATIO)
دراين تست با دادن ولتاژ به اوليه يا ثانويه ترانس ، ولتاژ طرف مقابل را
به دقت اندازه گيري مي كنند. در ترانسهاي قدرت كاهنده معمولا طرف اوليه
را ولتاژ 380 ولت مي دهند و در ثانويه ولتاژ بين 110 تا 180(در تراسهاي
20/63 كيلو ولت) بسته به ترانس و تپ هاي آن اندازه گيري خواهد شد.
2- تست پيوستگي تپ چنجر(TAPCONTINUE)
در اين تست به اوليه ولتاژ 380 داده و در طرف ثانويه ولت مترهاي آنالوگ
دقيق قرار داده و در زمان تغيير تپ ها انحراف عقربه در هر سه فاز را
بررسي كرده تا بقول معروف عقربه پس نزند . در زمان تغيير تپ ميبايست به
ترتيب زير عمل نمود.
1-2...1-2-3...2-3-4...3-4-5 و... يعني يك پله پائين ودو پله بالا (در روند افزايشي تپ)
3- تست مقاومت عايقي : (MEGGER)
اين تست را به كمك دستگاه ميگر انجام مي دهند و در زمانهاي 15 ثانيه و60
ثانيه و5 دقيقه و 10 دقيقه اندازه گيري ميكنند. اندازه گيري به قرار زير
است:
LV/HV
HV +E/LV
LV+E/HV
در اين تست سرهاي اوليه اتصال كوتاه ميشود و همينطور در ثانويه. (بهتر است در مرحله اول انجام شود)
4- تست جريان بي باري NO_LOAD)
در اين تست با دادن ولتاژ به اوليه و در صورتي كه ثانويه مدار باز است
جريان آنرا با آمپر متر دقيق اندازه گيري مي كنيم . براي ثانويه هم به
همين منوال است. در اتصال ستاره نسبت آمپر هاي سه فاز 1-0.8-1 و در اتصال
مثلث 1-1-1.3 است.
5- تست شار مغناطيسي : flow)
دراين تست با دادن ولتاژ تك فاز به سر هاي هر فاز و نول (در اتصال ستاره)
جريان هر فاز را اندازه گيري و ولتاژ سيم پيچ طرف مقابل را مي خوانيم.
6- تست گروه برداري VECTORGROUP)
در اين تست سرهاي مشابه ،در يك فاز را اتصال كوتاه كرده (مثلا U-u) و ولتاژ سه فاز را تزريق ميكنيم و ولتاژ را براي تماي سرها نسبت به هم ميخوانيم.
7- تست اتصال كوتاه SHORTCIRCUIT)
اين تست را با اتصال كوتاه كردن در ثانويه انجام ميدهيم و جريان در اوليه و
ثانويه را پس از وصل ولتاژ 380 به اوليه قرائت و ثبت ميكنيم.
8- تست مقاومت اهمي RESISTANCE)
دراين تست ولتاژ دي سي (مثلا 12 ولت) را به سرهاي هر فاز با سر نول در
اتصال ستاره و هر دو فاز در اتصال مثلث تزريق كرده و جريان عبوري را اندازه
گيري ميكنيم. (اين تست بهتر است در آخرين مرحله انجام گيرد)
9- تست تانژانت دلتا TAN- DELTA)
در اين تست با دستگاه مخصوص اين تست حالتهاي مختلف در ترانس را ميشود بررسي
نمود و ظرفيت خازني بين هر نقطه از ترانس را اندازه گيري كرد.
منبع انجمن برق ایران
امضای کاربر : به قیمت سپید شدن موهایم تمام شد ......
ولی آموختم که :
ناله ام سکوت باشد ....
گریه ام لبخند ...
و تنها همدمم ، خدا .....
|
|
سه شنبه 08 مرداد 1392 - 12:24 |
|
تشکر شده: |
|
|
تشکر شده: |
1 کاربر از elena به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند:
gomnam & |
|
برای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.