تست هاي ترانس قدرت

تست هاي ترانس قدرت

ترانس هاي قدرت در كارخانه سازنده تست اساسي شده و با ولتاژ هاي در حد نامي و

  بيشتر و جريانهاي بزرگ، تست ميشوند اما پس از حمل ترانس به مقصد جهت

بررسي  و  تائيد صحت عملكرد ترانس و نداشتن هر نوع عيب در زمان بهره برداري

،   تستهايي بروي آن در محل (پست) با وسايل اندازه گيري دقيق اما قابل حمل

ونقل   انجام ميشود كه به اختصار در زير آمده است:

1- تست نسبت تبديل RATIO)

2- تست پيوستگي تپ چنجر(TAPCONTINUE)

3- تست مقاومت عايقي : (MEGGER)

4- تست جريان بي باري NO_LOAD)

5- تست شار مغناطيسي : flow)

6- تست گروه برداري VECTORGROUP)

7- تست اتصال كوتاه SHORTCIRCUIT)

8- تست مقاومت اهمي RESISTANCE)

9- تست تانژانت دلتا TAN- DELTA)

1- تست نسبت تبديل RATIO)

دراين تست با دادن ولتاژ به اوليه يا ثانويه ترانس ، ولتاژ طرف مقابل را

به   دقت اندازه گيري مي كنند. در ترانسهاي قدرت كاهنده معمولا طرف اوليه

را   ولتاژ 380 ولت مي دهند و در ثانويه ولتاژ بين 110 تا 180(در تراسهاي

20/63   كيلو ولت) بسته به ترانس و تپ هاي آن اندازه گيري خواهد شد.

2- تست پيوستگي تپ چنجر(TAPCONTINUE)

در اين تست به اوليه ولتاژ 380 داده و در طرف ثانويه ولت مترهاي آنالوگ

دقيق   قرار داده و در زمان تغيير تپ ها انحراف عقربه در هر سه فاز را

بررسي  كرده  تا بقول معروف عقربه پس نزند . در زمان تغيير تپ ميبايست به

ترتيب  زير عمل  نمود.

1-2...1-2-3...2-3-4...3-4-5 و... يعني يك پله پائين ودو پله بالا (در روند افزايشي تپ)

3- تست مقاومت عايقي : (MEGGER)

اين تست را به كمك دستگاه ميگر انجام مي دهند و در زمانهاي 15 ثانيه و60  

ثانيه  و5 دقيقه و 10 دقيقه اندازه گيري ميكنند. اندازه گيري به قرار زير  

است:

LV/HV

HV +E/LV

LV+E/HV

در اين تست سرهاي اوليه اتصال كوتاه ميشود و همينطور در ثانويه. (بهتر است در مرحله اول انجام شود)

4- تست جريان بي باري NO_LOAD)

در اين تست با دادن ولتاژ به اوليه و در صورتي كه ثانويه مدار باز است

جريان   آنرا با آمپر متر دقيق اندازه گيري مي كنيم . براي ثانويه هم به

همين  منوال  است. در اتصال ستاره نسبت آمپر هاي سه فاز 1-0.8-1 و در اتصال

مثلث   1-1-1.3 است.

5- تست شار مغناطيسي : flow)

دراين تست با دادن ولتاژ تك فاز به سر هاي هر فاز و نول (در اتصال ستاره)

 جريان هر فاز را اندازه گيري و ولتاژ سيم پيچ طرف مقابل را مي خوانيم.

6- تست گروه برداري VECTORGROUP)

در اين تست سرهاي مشابه ،در يك فاز را اتصال كوتاه كرده (مثلا U-u) و ولتاژ سه فاز را تزريق ميكنيم و ولتاژ را براي تماي سرها نسبت به هم ميخوانيم.

7- تست اتصال كوتاه SHORTCIRCUIT)

اين تست را با اتصال كوتاه كردن در ثانويه انجام ميدهيم و جريان در اوليه و

 ثانويه را پس از وصل ولتاژ 380 به اوليه قرائت و ثبت ميكنيم.

8- تست مقاومت اهمي RESISTANCE)

دراين تست ولتاژ دي سي (مثلا 12 ولت) را به سرهاي هر فاز با سر نول در  

اتصال ستاره و هر دو فاز در اتصال مثلث تزريق كرده و جريان عبوري را اندازه

  گيري ميكنيم. (اين تست بهتر است در آخرين مرحله انجام گيرد)

9- تست تانژانت دلتا TAN- DELTA)

در اين تست با دستگاه مخصوص اين تست حالتهاي مختلف در ترانس را ميشود بررسي

  نمود و ظرفيت خازني بين هر نقطه از ترانس را اندازه گيري كرد.

منبع انجمن برق ایران


امضای کاربر : به قیمت سپید شدن موهایم تمام شد ......
ولی آموختم که :
ناله ام سکوت باشد ....
گریه ام لبخند ...
و تنها همدمم ، خدا .....
سه شنبه 08 مرداد 1392 - 12:24
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از elena به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: gomnam &
ارسال پاسخ
پرش به انجمن :

Powered by Tem98 | Copyright © 2009 Rozblog Group